Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция цеха убоя и потрошения птицы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
МКН
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с такой проблемой:
Есть цех убоя и потрошения при птицефабрике. Здание маленькое. Отделение всего 3: приём, ощипка и потрошение.
Из технологии только названия оборудования (даже без моделей) и планировка.
Подбор вентиляционного оборудования надо сделать до завтра.
Подскажите пожалуйста, может можно как-то экспресс принять по кратности или ориентировочно?
Единственная информация от Заказчика это 2000 кур/час и 12оС внутри.
SSA
Вы проект делаете или оборудование подбираете без проекта?
Никто ж не отменял: "без нормального ТЗ результат будет ХЗ".
МКН
Это понятно, но может у кого-то был уже подобный цех на 2000 кур, хоть узнать какой результат получился.
У меня по примерным прикидкам получилось 16000 м3/час, но как-то многовато кажется, слишком мощно и дорого для такого небольшого помещения (60 м2 на все 3 отделения)...
Молодой
Сколько это крат?
yozik
Цитата(МКН @ 7.4.2021, 16:58) *
приём,

Здесь воняет и пух перьями есть (все в мелкой пуховой пыли), +большие проемы открытые на улицу
Цитата(МКН @ 7.4.2021, 16:58) *
ощипка

ту очень жарко и влажно и очень воняет
Цитата(МКН @ 7.4.2021, 16:58) *
потрошение.

А где охлаждение после ощипки? Это или большая воздушная камера или корыта с водой +1
И да в этом цеху по нормам около 12градС надо
тут избыточное слегка давление по отношению ко 2 помещению.
А то пар и вонь с второго в первое будет идти